1、什么叫供熱能力?
供熱設備或供熱系統所能供給的最大熱負荷。
2、什么叫供暖半徑?
答:熱源至最遠換熱站或熱用戶的沿程長度。
3、什么是主干線?
由熱源至最遠熱用戶分支管處的干線。
4、什么是支干線?
除主干線以外的干線。指從主干線上引出的至熱用戶分支管處的管線。
5、什么叫支線?
從主干線或支干線引出至一個熱用戶的管線。
6、什么叫調節閥?
通過改變閥門開度來調節或限制供熱介質壓力和流量的閥門。
7、什么是自力式平衡閥?
工作時不依賴外部動力的自動調節閥。
8、什么叫流量調節閥?
通過控制調節段壓差恒定來控制流量恒定的調節閥。
9、什么叫水壓圖?
在熱水供熱系統中,用來表示熱源和管道的地形高度、用戶高度以及熱水供熱系統運行和停止工作時,系統內各點測壓管水頭高度的圖形。
10、什么叫水力工況?
熱水管網中各管段流量和各節點壓力分布的狀況。
11、什么是水力失調?
熱水管網中各熱用戶在運行中的實際流量與規定流量之間的不一致現象。
12、簡述補水泵的功能?
補水泵的作用向供熱系統內充滿水,它的揚程取決于最高建筑物的高度且高于建筑物,流量取決于補水量。
13、簡述循環水泵的功能?
循環水泵的作用是使供熱系統中的水以一定的流量轉起來;它的流量取決于供熱面積,揚程取決于系統阻力。
14、什么是同程式系統?什么是異程式系統?各有什么特點?
同程式系統:通過每一環路的水流經的路程相同的系統;
異程式系統:通過每一環路的水流經的路程不同的系統。
同程式各環路之間的阻力容易達到平衡,但消耗材料較多;
異程式環路之間的阻力就很難達到平衡,但消耗材料較少,安裝自力式流量控制閥效果顯著。
15、用一般閥門調整各單體進戶流量能否從根本上解決水平失調的問題?為什么?
很難,因為調整流量改變了系統的阻力特性系統,循環水泵的流量、揚程均發生變化,其它單體壓差也會變化,流量就跟著變化,當然調整過的單體流量也會變化,這就需要反復調整,才能使流量接近要求,即系統勉強達到平衡,但一量有人在動閥門,整個系統的平衡又被破壞了,再次出現水力失調現象。
16、同程式熱網能否解決水平失調?為什么?
因為解決水力失調的辦法是使單體獲得合適的供回水壓差,而同程式熱網并不能滿足這一要求,同程式熱網如果設計合理的話,能使各單體供回水壓差基本接近,而各單體的資用壓頭并不相等,這樣水力失調仍不可避免,有時甚至供回水壓差為負值(循環水倒流)的現象。因此同程式熱網并不能從根本上解決水平失調的問題。
17、水壓圖包括的內容?
橫坐標表示供熱系統的管道單管長度(m);縱坐標表示地形高度、建筑高度、動水壓線高度、靜水壓線高度(m)。
18、熱網正常運轉對水壓圖的要求是什么?
保證熱用戶有足夠的資用壓頭,保證散熱設備不被壓壞,保證供熱系統充滿水不倒空,保證系統不汽化。
19、試分析散熱器表面溫度符合要求,而室內溫度不達標的原因?
(1)散熱器數量太少,供給房間的熱量小于房間通過圍護結構的散熱量;
(2)房屋圍護布置位置不合理;
(3)散熱器布置位置不合理;
(4)新房子,潮氣重,散熱快。
20、閥門產生噪音的主要原因?
(1)機械振動;
(2)汽蝕;
(3)流速過大,閥前壓力和閥門后壓力壓降過大;
(4)配套的管路布置不合理。
21、一次網安裝自力式流量控制閥應安裝在什么位置?為什么?
應安裝在一次網回水管上,因為該處溫度相對較低,可延長閥門密封件的壽命,壓力穩定,對閥瓣的沖擊力較小,污物少;也可安裝在供水管上。
22、鋼鐵管材應了解的基本常識?
鋼鐵管材分為有縫(焊管)和無縫管,有縫管用公稱直徑表示規格,用DN表示,它指的是管內徑大小,但不一定等于內徑;用英制尺寸表示,如1〞管為DN25的有縫管(閥門的口徑大小與有縫管表示方法相同),焊管可套絲扣用來連接,焊管最大一般不超過DN150;無縫管用外徑乘壁厚來表示大小,用Φ×δ符號表示,如Φ159×4.5.即外徑為159mm,壁厚為4.5mm,無縫管徑大于Φ219的多用鋼板圈制成螺旋管。
23、熱網閥門井及地溝工作時應注意的事項?
臨時照明用電電壓不得超過36V,嚴禁使用明火照明,工作時嚴禁使用潛水泵,地溝、井室有異味時應進行通風,確定安全方可進入。
24、熱水管網投運前應檢查那幾方面?
(1)所有閥門應靈活可靠,排水閥及排氣閥應嚴密;
(2)所有表計必須做到齊全準確;
25、管網前端小區出現用戶不熱?
原因分析:分支閥門開度原因,為調節整個管網遠近平衡就要限制近中端用戶流量,有時控制該分支或用戶的閥門開度過小就會致使部分用戶不熱。
解決措施:對管網進行合理分配。
26、相鄰供熱小區溫度相差較大?
原因分析:各分支阻力差距大,相鄰的兩路分支由于各自內部系統設計不同而阻力完全不同,差距越大,平衡閥開度也會相差很大,平衡閥流量圈數不能作為唯一的調試依據。
解決措施:結合實際,合理運用各種平衡手段,到用戶家中根據實際平衡。
27、私動用熱設施,造成用戶不熱?
原因分析:用戶私動閥門,用戶為圖私利,自行開大閥門,打亂了原平衡,使調節好的平衡無法維持。
解決措施:加強青島市供熱條例的宣傳,加大查處力度。
28、用戶私接設施,擅自在主管網上私自接管,造成用戶不熱?
原因分析:破壞了該區域供熱平衡,造成其他用戶不熱。這主要發生在物業或開發商身上,私接系統危害很大。
解決措施:加強青島市供熱條例的宣傳,加大查處力度。
29、供回水聯通閥,管網中供回水主閥失靈或損壞?
原因分析:造成系統循環水走近路,造成能量浪費,遠端用戶不熱。
解決措施:在供熱前認真檢查,防患于未然。
30、供熱系統高點憋氣,導致管道形成氣塞,怎樣處理?
原因分析:管網運行初期進行試壓,空氣未排除,隨著管網低溫運行,循環水中的空氣不斷析出。
解決措施:管網沿途的高點應設排氣閥并在運行初期放氣,否則造成流量不夠或是某路系統不熱。
31、過濾器堵塞,導致循環不暢,怎樣處理?
原因分析:由于施工遺留,循環水中有雜質,年久積存形成的臟物留在管網中的過濾器中。
解決措施:經常清理水網過濾器。
32、保溫效果差怎樣處理?
原因分析:長時間運行致使管網保溫性能變差,導致管網熱量損失嚴重,供水溫度降低,使用戶單位散熱量降低,供熱效果變差。
解決措施:及時保溫破損管道。
33、垂直失調怎樣處理?
原因分析:下供下回系統容易造成溫度失調,樓上熱樓下不熱。雙管上供下回系統容易造成垂直失調,樓下容易不熱。
解決措施:進行分戶控制改造。
34、異程系統水平失調怎樣處理?
原因分析:室內水平主管為異程式容易造成末端不熱。
解決措施:加裝室內溫控閥或平衡閥。
35、阻力差異產生水平失調怎樣處理?
原因分析:如果系統中有些立管每層只帶1組散熱片而有些卻帶2組散熱片,造成帶多的立管管路阻力很大,此路流量減小,供熱效果差。
解決措施:合理加減暖氣片。
36、管徑過細怎樣處理?
原因分析:造成此管路阻力大、熱水流量小而暖氣不熱。
解決措施:進行設計改造。
37、 變徑不合理怎樣處理?
原因分析:水平或垂直主管變徑不合理,容易形成附加的水平或垂直失調。
解決措施:嚴格按照圖紙施工改造。
38、閥門由于失靈,關斷,脫閘板,怎樣處理?
原因分析:容易造成一路散熱片或單組散熱片不熱。
解決措施:更換閥門。
39、自動排氣閥失靈怎樣處理?
原因分析:因排氣閥堵塞失靈,造成系統不能自動排氣形成氣塞而不熱。
解決措施:維修或更換排氣閥。
40、供熱管道由于循環水水質差或管材不合格年久失修怎樣處理?
原因分析:造成管道內部結垢嚴重或管材內部氧化銹蝕嚴重而引起臟堵,影響供熱效果。
解決措施:進行管道正反沖洗。
41、部分野蠻施工情況怎樣處理?
原因分析:遺留的廢棄物堵在散熱器或管道中,或熱熔機操作不規范接頭堵塞,導致暖氣不熱。
解決措施:進行清理或整改,加強文明施工,追查責任人。
42、單元過濾器或分戶過濾器堵塞,怎樣處理?
原因分析:臟堵導致流量減小,也會造成不熱。
解決措施:及時清洗
43、樓內系統水平主管安裝不合理怎樣處理?
原因分析:坡度不合理形成憋氣,導致不熱。
解決措施:對管道進行改造,或高點加排氣閥。
44、由于供回水接反怎樣處理?
原因分析:供回水接反也會導致系統供熱效果差或不熱。
解決措施:進行管道整改。
45、散熱片過多怎樣處理?
原因分析:用戶裝修時私改暖氣,選用較長或過的暖氣片造成阻力加大,分戶控制的造成家中末端不熱,非分戶控制的影響樓上樓下鄰居不熱。
解決措施:恢復原設計。
46、散熱片過少怎樣處理?
原因分析:用戶私改暖氣時,為美觀選用小巧的暖氣片,致使熱量不足,室溫不達標。
解決措施:恢復原設計或加片處理。
47、用戶室內系統管道縮徑怎樣處理?
原因分析:用戶私改暖氣時,將原有配套管道更換縮徑,造成阻力大影響自己或鄰居不熱。
解決措施:恢復所改管道。
48、私自加裝換熱器怎樣處理?
原因分析:用戶為私利加裝換熱器,造成阻力大,散熱量大,影響家中其它位置的暖氣或鄰居家此管路上的暖氣不熱。
解決措施:進行拆除或交納費用。
49、私自改地暖怎樣處理?
原因分析:尤其在分戶控制系統中私改地暖 阻力遠遠大于原供熱方式,不僅自己不熱而且影響此管路上的鄰居家的所有暖氣片不熱。
解決措施:加強宣傳,讓用戶了解供熱條例。
50、加循環泵用戶怎樣處理?
原因分析:有的用戶室內系統因自己私改不熱,所以又加裝循 環泵,致使自家循環水量劇增,而周圍的用戶用水量不足而不熱。
解決措施:依法拆除。
51、拒絕開門或家中無人,影響其它用戶供熱?
原因分析:非分戶控制用戶家中有支路閥門的,閥門關閉無法開啟或無法調試。
解決措施:通過物業或熱線耐心做工作,鎖閉該閥門或對系統進行改造。
52、頂層用戶積氣,影響其它用戶供熱?
原因分析:頂層用戶拒絕開門或家中無人,不能進入排氣,影響其它用戶。
解決措施:及時聯系用戶,作好用戶工作,作好維修清潔工作。
53、用戶私自改造影響鄰居?
原因分析:部分用戶對已經調試好的閥門私自亂動,致使鄰居不熱。
解決措施:鎖閉已經調試好的閥門,加強供熱設施宣傳。
54、當到達維修現場時,首先檢查那些地方?
首先應該查看是否改造及系統安裝方式,檢查用戶家中的系統走向,由內到外。
55、分戶式串聯不熱原因?
原因分析:如不熱檢查閥門是否關閉,是否存氣,是否堵塞,檢查管道是否改動,縮口和變徑,檢查入戶過濾器是否堵塞。
解決措施:開啟閥門,恢復改動,清理過濾器。
56、上供下回雙管并聯式不熱原因?
原因分析:
1、檢查單元總閥是否關閉或閘板脫落。
2、檢查過濾器是否堵塞。
3、檢查頂端是否存氣。
解決措施:
1、開啟、更換或維修閥門。
2、清理過濾器。
3、進行排氣處理。
57.上供下回跨越式不熱原因及處理:
原因分析:
1、整個單元閥門未開啟,室內用戶閥門未開啟,閥門閘板脫落。
2、室內及室外過濾器堵塞。
3、用戶室內是否存氣。
4、熱源停電或流量小。
解決措施:
1、開啟未開啟的閥門。
2、對閥門進行更換和維修。
3、清理過濾器。
4、對系統頂部進行排氣處理。
5、聯系熱源進行檢查,并調整好及時恢復正常供熱。
58、下供下回并聯式不熱原因及處理:
原因分析:
1、單元閥門未開啟或損壞。
2、過濾器堵塞。
3、用戶家閥門未開啟或堵塞。
4、熱源停電或流量小。
解決措施:
1、開啟閥門或維修閥門 。
2、清理過濾器。
3、開啟用戶家的閥門或處理堵塞處。
4、聯系熱源恢復正?;蚣哟罅髁?。
59、用戶部分暖氣不熱的原因及處理?
原因分析:首先檢查閥門的開關,檢查是否臟物阻塞。對比是否因為流量小而出現在底層或末端用戶不熱。
解決措施:打開閥門或更換已經壞的閥門。開排氣閥進行排氣。對不熱的暖氣片進行沖洗處理。如同時多戶不熱,用聯系重新進行流量調整或檢查整個樓或單元閥門及清理除污器。
60、整個單元或整個樓座不熱的原因及處理?
原因分析:檢查整個樓的總閥門,單元閥門或過濾器,對比其他樓座的供熱情況
解決措施:檢查總閥門開度大小或是否損壞,清理過濾器,如其它樓座同樣不熱時應檢查小區總閥和熱源是否運行正常,及時聯系處理。
61、用戶室內末端暖氣不熱的原因及處理?
原因分析:末端暖氣不熱、積氣、或安裝不合理和私改現象
解決措施:調整關小前端散熱片閥門,進行排氣處理。檢查其他用戶如其他用戶效果良好可對其他用戶進行調整或清理除污器要求用戶重新安裝改造。
62、整個樓座不熱的原因及處理?
原因分析:整個樓的總閥門未開及壞或過濾器堵塞,是否系統的末端。
解決措施:找最高點排氣,打開供回水總閥。更換總閥或清理除污器,調整關小前端過熱樓座,調整供水流量。
63、室內暖氣片熱但室內溫度不達標?
原因分析:是否暖氣片過少或住宅建筑各部分維護結構的傳熱系數超過節能標準規定的傳熱系數限值,檢查是否靠邊或樓上樓下空房,檢查窗戶的門是否散熱量太大或自己開窗等。
解決措施:加強保溫措施或適當加片。
64、為什么底層用戶感覺不如樓上用戶暖氣溫度好?
原因分析:因為熱水與涼水的密度不同,熱水由于密度小,在重力的作用下自然向上流,這附加了自然循環的作用力,所以樓上的暖氣片比較熱 ,底層的暖氣效果相對差一點。
解決措施:加強用戶室內水量平衡。對每一組暖氣片,每一個立管環路進行平衡。
65、為什么頂層用戶家暖氣片熱但室內溫度不達標?
原因分析:頂樓不達標是因為樓上的閣樓沒有暖氣及閣樓的窗戶不嚴造成的相當于兩層房間用一層的暖氣片供熱。
解決措施:適當加片或封閉閣樓的窗戶進行保溫。
66、供熱初期暖氣不熱?
原因分析:家中暖氣別的都熱,只有一片不熱首先檢查供回水閥門是否打開。如發現暖氣熱一半,有時能聽到暖氣片內有水流聲,一般為暖氣片內積氣,
解決措施:打開跑風及時排氣或打開片子堵頭。
67、地熱用戶如何排氣?
原因分析:地熱用戶首次運行時,容易產生積氣,造成水不循環。
解決措施:所以應當逐路排氣
方法:關閉分水器的供水總閥,閉供水分水器上所有支路閥門,開啟回水主閥門,開啟分水器上供水上的排氣放水閥,然后打開分水器上的一路支閥門進行排氣放水,排凈空氣后關閉此閥門,同時打開下一路的支閥門,依此類推,最后把供回水總閥打開。
68、如果局部區域出現大面積不熱的原因,及解決方法是什么?
原因分析:大面積不熱可能
1、主閥開小或故障。
2、檢查供回水前后的壓力是否正常。
3、聯系熱源廠檢查供熱情況是否正常,或自身接納能力不足,如堵塞、積氣、部分閥門關閉等等。
解決措施:根據原因檢修故障閥門或清理堵塞雜物。
69、 為什么有時候水溫偏高容易出現水力失調?
原因分析:水溫偏高出現的失調都是垂直水力失調,由于水溫偏高供回水溫差加大,供回水密度差距也加大,受重力影響的程度也就更大,產生的自然循環的作用力也更大,所以容易出現水力失調的現象。
解決措施:下供下回系統易產生這種情況,需增大循環水量和平衡分配水量手段,或在各立管及分支加平衡閥進行平衡。
70、熱網為什么要支線裝壓力表及用途是什么?
可以直接看出供水壓差,知道可用壓頭夠不夠,系統超不超壓,可以對小區供熱提供數據,保證供熱效果,還可以提取數據作出水壓圖。
71、供熱系統如何排氣?
原因分析:系統積氣,形成氣塞,循環受阻,造成部分散熱片不熱。
解決措施:試壓時期排氣時應盡量選擇最高點排氣,或反復沖洗,帶出系統氣體,否則氣體不容易排除,影響了正常供熱效果。
72、 自動排氣閥與人工排氣閥的優缺點比較?
自動排氣閥優點:如沖水時慢慢進行沖水,自動排氣閥便不需手動即可自動排氣。
缺點:容易損壞,水質差容易堵塞發生漏水。
人工排氣閥優點:使用壽命長。
缺點:不容易排氣,必須人工親自操作,但排氣比較困難。
73、開啟閥門時應注意的技巧,怎樣能保護閥門?
原因分析:不要用力過猛,導致人身傷害和閥門的損毀(閘板脫落),而釀成重大損失。
解決措施:應慢慢開啟閥門,用力均勻。
74、銹蝕嚴重的閥門如何正確開啟?
原因分析:許多閥門銹蝕嚴重,盲目的開啟。易造成閥門的損壞,造成事故的發生
解決措施:閥門如果銹蝕嚴重而且不容易更換的前提下,應選擇滴一些除銹油后,慢慢開啟用力適度。
75、 自動排氣閥不排氣怎樣處理?
原因分析:排氣口被堵,浮動裝置被卡住
解決措施:為了便于修理或清洗排氣閥應盡量在排氣閥前加閥門對排氣閥進行清理或查看浮動裝置,如無法修復立即進行更換,或排完氣后關閉閥門。
76、自動排氣閥漏水的原因及處理方法?
原因分析:管道內有雜質,阻礙了浮漂動作,使排氣口無法關閉
解決措施:首先關閉排氣閥前的閥門,對浮漂進行清理,盡量安裝質量過硬的自動排氣裝置,完畢后重新打開閥門排氣。
供熱管道中的空氣一般通過管道布置時作成一定的坡度,在最高點外設排氣閥排出。排氣閥有手動和自動的兩種。管道內的空氣若不排出,會產生氣塞,阻礙循環,影響供熱。另外還會對管路造成腐蝕??諝膺M入汽動加熱器會破壞工作狀態,嚴重時造成事故。
77、供熱系統常用到哪幾種閥門,各有什么性能?
供熱系統常用到的閥門有:截止閥、閘閥(或閘板閥)、蝶閥、球閥、逆止閥(止回閥)、安全閥、減壓閥、穩壓閥、平衡閥、調節閥及多種自力式調節閥和電動調節閥。
截止閥:用于截斷介質流動,有一定的節調性能,壓力損失大,供熱系統中常用來截斷蒸汽的流動,在閥門型號中用"J"表示截止閥
閘閥:用于截斷介質流動,當閥門全開時,介質可以象通過一般管子一樣,通過,無須改變流動方向,因而壓損較小。閘閥的調節性能很差,在閥門型號中用"Z"表示閘閥。
逆止閥:又稱止回閥或單向閥,它允許介質單方向流動,若閥后壓力高于閥前壓力,則逆止閥會自動關閉。逆止閥的型式有多種,主要包括:升降式、旋啟式等。升降式的閥體外形象截止閥,壓損大,所以在新型的換熱站系統中較少選用。在閥門型號中用"H"表示。
蝶閥:靠改變閥瓣的角度實現調節和開關,由于閥瓣始終處于流動的介質中間,所以形成的阻力較大,因而也較少選用。在閥門型號中用"D"表示。
安全閥:主要用于介質超壓時的泄壓,以保護設備和系統。在某些情況下,微啟式水壓安全閥經過改進可用作系統定壓閥。安全閥的結構形式有很多,在閥門型號中用"Y"表示。
78、除污器有什么作用?常安裝于系統的什么部位?
除污器的作用是用于除去水系統中的雜物。站內除污器一般較大,安裝于汽動加熱器之前或回水管道上,以防止雜物流入加熱器。站外入戶井處的除污器一般較小,常安裝于供水管上,有的系統安裝,有的系統不安裝,其作用是防止雜物進入用戶的散熱器中。新一代的汽動加熱器自帶有除污器。
79、集中供熱暖氣中的熱水能用嗎?
集中供熱管道中的熱水是在高溫高壓下全封閉循環系統中傳導熱能的媒體介質,供熱時為防止管道、閥門腐蝕銹化,保證供回水循環暢通,在水中加入有一定量的化學藥劑,其水質符合生活用水標準。使用暖氣片中的熱水會損害您的身體健康,同時也會引起供熱管道中嚴重缺水,使供熱管網系統壓力失衡,導致局部或全供熱系統不能穩定供熱,影響其他居民正常采暖。
80、供熱設施可以隨意改動嗎?
不能隨意改動。這是因為:
1、集中供熱是一項系統工程,若隨意改動,會使采暖設計參數改變,造成暖氣片散熱分布不均,影響采暖效 果。
2、多數裝修人員不具備暖通專業知識,供熱設施改動后,容易出現接口不嚴、管道坡向錯誤等問題,造成不熱、泄漏和氣堵,不僅影響您的采暖效果,甚至會影響到整個單元采暖系統的循環。
3、裝修時對暖氣片包裝修飾,即減少了熱量的散發又給維修帶來麻煩,不僅影響采暖效果,而且當暖氣片出現故障,就不得不拆除裝飾板進行維修,會給您帶來不必要的損失。為此,提醒您在裝修時,要請暖通專業人員設計,保證您的正常采暖和暖氣片維修。
81、私自放水會對供熱效果產生什么影響?
1、私自放水破壞了穩定的水力工況,系統產生倒空現象,使空氣進入系統形成氣阻,導致局部甚至大部份居民散熱器出現不熱現象。
2、私自放水會導致熱力站補過多的冷水,影響供熱溫度。
3、由于系統在補水時混加了防腐劑,若誤食、誤用后會導致人體中毒或造成環境污染。
82、室內裝修暖汽罩對供熱效果的影響?
現大部分采暖用戶都對室內進行了裝修,將散熱器加罩。然而,目前流行的暖汽罩對供熱效果均有不同程度的影響。
1、由于暖汽罩將散熱器上、下端部密封,使散熱器周圍的空氣不能流通,影響了室內對流換熱的效果,從而降低供熱質量。
2、散熱器被封在罩內,只留出局部面積對空氣進行輻射換熱,這樣就減少了散熱器散熱面積從而影響了供熱效果。
83、閘閥的閉合原理、作用及優點是什么?
閘閥的閉合原理是:閘板密封面與閥座密封面高度光潔、平整與一致,相互貼合,組織介質流過,并依靠頂楔、彈簧或閘板的楔形,來增強密封效果。它在管路中主要起切斷作用,不允許作節流用。手輪、手柄順時針旋轉為關閉;反之則開啟。帶傳動機構的閘閥應按產品使用說明書的規定使用。它的優點是:流體阻力小;啟閉較省勁;可以在介質雙向流動的情況下使用,沒有方向性;全開時密封面不易沖蝕;結構長度短,安裝方便。
84、蝶閥的閉合原理、作用及優點是什么?
蝶閥的閉合原理是:蝶閥其閥瓣是圓盤,圍繞閥座的一個軸旋轉。旋角的大小,便是閥門的開閉度。它的優點是:閥門具有輕巧的特點,比其它閥門要節省許多材料;結構簡單;開閉迅速(只需旋轉90°);切斷和節流都能用;流體阻力小;操作省勁。
85、閥門安裝應遵守哪些規定?
(1)安裝前應按設計核對型號,并根據介質流向,確定其安裝方向;
(2)檢查、清理閥門各部污物、氧化鐵屑、砂粒等,防止污物劃傷閥的密封面;
(3)檢查填料是否完好,一般安裝前要重新加填料,調整好填料壓蓋;
(4)檢查閥桿是否歪斜,操作機構和傳動裝置是否靈活,試開試關一次,檢查能否關閉嚴密。
(5)水平管道上的閥門,其閥桿一班應安裝在半圓范圍內;
(6)安裝鑄鐵、硅鐵閥門時,需防止因強力連接或受力不均而引起的損壞;
(7)介質流過截止閥門的方向是由下向上流經閥盤;
(8)閘閥不能倒裝,明桿閥門不宜裝在地下;
(9)升降式止回閥應水平安裝,旋啟式止回閥只要保證旋板的旋軸呈水平,可裝在水平或垂直的管道上。
86、城市供熱常用保溫材料有哪幾種?
(1)巖棉制品;
(2)石棉制品;
(3)礦渣棉制品;
(4)玻璃纖維制品;
(5)膨脹珍珠巖制品;
(6)微孔硅酸鈣制品;
(7)硬質泡沫塑料制品。
87、截止閥的閉合原理、作用及優點是什么?
截止閥的閉合原理是,依靠閥桿壓力,使閥瓣密封面與閥座密封面緊密貼合,阻止介質流通。它的優點是:閥門在開閉過程中,密封面之間摩擦力小,比較耐用,開啟高度不大,維修方便,不僅適用于中低壓,而且適用于高壓、超高壓。
88、閘閥構造由哪幾部分組成?
閥體、閥蓋、支架、閥桿、閥桿螺母、手輪、填料、填料壓蓋、墊片、閥座、閥板。
89、什么叫質調節、量調節?
質調節:是通過提高、降低供水溫度使室內散熱器的散熱量在單位時間增加或降低;
量調節:進行集中流量調節時在熱源處隨著室外的溫度的變化,不斷改變網路循環水量,但網路的供水溫度保持不變。
90、閘閥填料涵泄漏的故障排除方法是什么?
(1)用扳手壓緊壓蓋;
(2)重新加入填料,正確選用填料;
(3)修理或更換閥桿。
91、在使用中發現管道或暖氣片漏水,應采取的應急措施有哪些?
(1)關閉故障段的閥門;
(2)關閉入戶供回水閥門。
92、在原有的供熱系統中增加新用戶或擴大供熱面積時要考慮的因素有哪些?
(1)要使整個供熱系統的全部設備容量相互匹配;
(2)注意供熱設備的極限工作能力,例如:循環泵的揚程、流量和功率;
(3)注意供熱管網的極限輸送能力;
(4)注意熱網的水力工況變化和新老用戶的兼容。